วงจรแบบนี้กับตู้ Main ABB จะติดปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ

รายละเอียดคือ
1) แยกตู้เป็นสองตู้ ชั้นละตู้
2) ไฟจากการไฟฟ้า เข้าตู้บน
3) ใช้ตู้บนจ่ายต่อให้ตู้ล่าง โดยผ่าน MCB 1 Pole แล้วให้ตู้ล่าง รับด้วย MCB 2 Pole
4) ทั้งตู้บนและตู้ล่าง ใช้ตัวกันดูด RCDs ควบคุมบางวงจรโดยเฉพาะ Plug
5) เห็นทาง Sale บอกว่า MCB รุ่น S292-C ขนาด 2 Pole มันกินสามช่อง และไม่สามารถต่อ บัสบาร์ทองแดงได้ ต้องใช้สายพ่วงเอง
6) ลืมบอกไปว่า คิดว่าจะขอไฟ 30(100) น่ะครับ
7) สาม Main  เข้าบ้าน ขนาด 35 ครับ

 คำถามก็คือ
1) วงจรนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับ
2) การต่อ Ground จากตู้ล่าง ต่อแบบนี้ถือว่าต่อถูกหรือเปล่าครับ
3) บัสบาร์ทองแดงของ ABB ทนได้แค่ 63 A การต่อแบบนี้จะมีจุดไหนที่ บัสบาร์จะทนไม่ได้หรือเปล่าครับ
4) MCB ตัว Main บน จะต้องต่อด้วย สายถึง 3 เส้น คือ ไปยังวงจรปกติ วงจรที่ผ่านตัวกันดูด และMCB ที่จะไปเลี้ยงตู้ล่าง การเอาสามสายใหญ่ๆ เข้าไปที่จุดเดียวกันแบบนี้ทำได้หรือเปล่าครับ
5) การเลือกขนาด หรือ Spec ของ MCB และ RCDs แต่ละตัว เหมาะสมหรือเปล่าครับ

   หลายข้อเลยครับ พอดีคุยกับทางรับเหมาว่าเราจะหาตู้เองน่ะ เลยมานั่งๆคิดเองน่ะครับ ไม่มีคนให้ปรึกษา อาศัยถามไปเรื่อยๆน่ะครับ ขอบคุณครับ


[คลิกเพื่อชมภาพขนาดจริง]
 
 

จากคุณ : phugp - [ 24 มิ.ย. 50 21:32:33 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ผิดไปเส้นนึงครับ ที่ตู้บน ช่องที่ 10 ต่อผิดครับ ต้องย้ายไปเข้างที่ ช่อง 14 น่ะครับ

  ที่มาของวงจรนี้คือ Catalog ของ ABB น่ะครับ


[คลิกเพื่อชมภาพขนาดจริง]
 
 


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 24 มิ.ย. 50 21:58:52 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

รวมๆคุณ PPP ออกแบบวงจรมาดีครับที่เเยกส่วนMBB เเยกเป็นชั้นบน-ชั้นล่าง เซฟสายไฟได้เยอะครับเเม้จะต้องมาเปลื้องตัวตู้เมนเเละเบรคเกอร์เมนMBB อีกชุดนึงก็เถอะ  แต่โดยส่วนตัว ที่ผมทํางานก่อสร้างบ้านพักฯ นิยมเอาตู้เมนMBB หลักอยู่ชั้นล่าง ส่วนตู้MBBย่อยจะอยู่ที่ชั้นบนครับ

 มีข้อมูล สายไฟฟ้า เเนบให้คุณไปใช้ครับ  http://www.nectec.or.th/courseware/electrical/wire/0012.html


จากคุณ : pinhead (pinhead2000) - [ 24 มิ.ย. 50 23:10:55 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

โดยรวมๆ ใช้ได้ใช่เปล่าครับ คุณ pinhead   แต่ผมไม่ค่อยแน่ใจขนาดของตัว MCB ที่เลือกที่ใช้สำหรับเชื่อมตู้บนกับล่าง คุณ pinhead  มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าครับ

   เรื่องตู้เมนอยุ่ด้านล่างนี่ ตอนแรกก็คิดไว้เหมือนกัน แต่ติดว่าสายไฟใหญ่เข้าด้านบน กลัวว่า มันจะลากลงมาข้างล่างยากหน่อยน่ะ แล้วอีกอย่าง ตู้ของ ABB 20 ช่อง วงจรมันแทบจะเต็มอยุ่แล้วน่ะ ตอนนี้เหลือแค่ช่องเดียวน่ะ ถ้าเอามาไว้ด้านล่างจะเต็มพอดี เนื่องจากตัวเมนไฟ 100 A มันกินช่องไป 3 ช่องเลยน่ะครับ

    ขอบคุณ pinhead อีกครั้งนะครับ ผมตั้งกระทู้ทีไร คุณ pinhead ช่วยตอบไห้ทุกครั้งเลยน่ะครับ


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 25 มิ.ย. 50 07:59:38 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

แนะนำว่า MCB 1P 63A ตัวข้างบนไม่ต้องใช้ครับ เปลืองโดยใช่เหตุครับ ให้ต่อตรงจาก main 100A มาที่ MCB 2P63A ตู้ล่างเลยครับโดยใช้สาย 35sq.mm. ครับ

ตอบตามที่ถามนะครับ
1) วงจรนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับ
ได้ครับ แต่เปลืองไปหน่อยครับ
วงจรชั้นบนแยกปลั๊ก(คงหมายถึง outlet) เป็นสองวงจรไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะมีเต้ารับมากรึเปล่าครับ หรือแยกเป็นพื้นที่
พัดลมสองตัวของแต่ละชั้นนี่ไม่รู้พัดลมอะไรครับ ถึงต้องแยกวงจรควบคุมมาต่างหาก ถ้าเป็นพัดลมเพดานนี่ไม่จำเป็นครับ
ตู้เย็น,ปั๊มน้ำ,สปอตไลท์,เครื่องดูดควัน กินไฟไม่มากครับ ไม่จำเป็นต้องต่อเบรคเกอร์ต่างหากครับ ใช้สวิทช์ธรรมดาอย่างดีก็ทนได้แล้วครับ (คาดว่าสปอตไลท์ขนาดแถวๆ ไม่เกิน 300w นะครับ
วงจรสำหรับอุปกรณ์ในครัวถ้าจะทำตามในรูปน่าจะแยกเป็นตู้เล็กๆ ในครัว แล้วเดินสายประมาณ 10-16sq ไปสามเส้นดีกว่าครับ

2) การต่อ Ground จากตู้ล่าง ต่อแบบนี้ถือว่าต่อถูกหรือเปล่าครับ
ถูกต้องครับ

3) บัสบาร์ทองแดงของ ABB ทนได้แค่ 63 A การต่อแบบนี้จะมีจุดไหนที่ บัสบาร์จะทนไม่ได้หรือเปล่าครับ
มีครับ เนื่องจากใช้ MCB 100A ก็ควรใช้ตู้ที่บัสบาร์รับได้ 100A ด้วยครับ ไม่อย่างนั้นเป็นไปได้ว่าการลัดวงจรที่กระแสไม่ถึง 100A แต่เกิน 63A จะทำให้บัสบาร์ร้อนมากได้ครับ

4) MCB ตัว Main บน จะต้องต่อด้วย สายถึง 3 เส้น คือ ไปยังวงจรปกติ วงจรที่ผ่านตัวกันดูด และMCB ที่จะไปเลี้ยงตู้ล่าง การเอาสามสายใหญ่ๆ เข้าไปที่จุดเดียวกันแบบนี้ทำได้หรือเปล่าครับ
ทำได้ลำบากครับต้องต่อออกมาแล้วมาแยกแคล้มป์เข้าสายสามเส้นด้วยตัวแคล้มป์ที่เหมาะสมต่างหากครับ ห้ามต่อโดยการพันๆ แล้วบิดด้วยคีม พันเทปสายไฟนะครับ

5) การเลือกขนาด หรือ Spec ของ MCB และ RCDs แต่ละตัว เหมาะสมหรือเปล่าครับ
ตอบไม่ได้ครับ เพราะไม่เห็นโหลดในแต่ละวงจรครับ


จากคุณ : pa_ul - [ 25 มิ.ย. 50 10:04:25 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ขอบคุณ มากๆครับ ตอบกลับบ้างนะครับ  แล้วถามต่อบางข้อด้วยครับ

    1) วงจรชั้นบนแยกปลั๊ก(คงหมายถึง outlet) เป็นสองวงจรไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะมีเต้ารับมากรึเปล่าครับ หรือแยกเป็นพื้นที่

        ตอบ แยกตามพื้นที่ใช้งานน่ะครับ เต้ารับก็ไม่ถึงกับเยอะมากน่ะครับ

    2) พัดลมสองตัวของแต่ละชั้นนี่ไม่รู้พัดลมอะไรครับ ถึงต้องแยกวงจรควบคุมมาต่างหาก

       ตอบ  พัดลมดูดอากาศ สองตัวน่ะครับ คงกินไฟไม่มาก แต่แยกไว้ กรณีซ่อมจะได้ไม่กระทบกับวงจรอื่นๆน่ะครับ

    3) ตู้เย็น,ปั๊มน้ำ,สปอตไลท์,เครื่องดูดควัน กินไฟไม่มากครับ ไม่จำเป็นต้องต่อเบรคเกอร์ต่างหากครับ ใช้สวิทช์ธรรมดาอย่างดีก็ทนได้แล้วครับ

      ตอบ  ตู้เย็นต้องการแยกไว้ เผื่อไปต่างจังหวัด จะได้เปิดไว้ได้ครับ spot light มีสามดวงน่ะครับ

    4)ถามต่อเรื่อง บัสบาร์นะครับ พอดีทาง ABB แจ้งว่า บัสบาร์ที่มีทนได้แค่ 63 A น่ะครับ ถ้าไฟ 100 A ต้องต่อแยกเป็นบางวงจร ซึ่งผมกำลังรอ Mail จาก ABB อยู่น่ะครับ  แต่ที่เข้าใจเอาเองตอนนี้ก็คือ ตอนนี้ผมต่อ วงจรออกเป็น สอง Loop ใหญ่ๆ ก็คือ ที่ผ่านตัวกันดูด กับไม่ผ่านกันดูด ซึ่งก็แยกบัสบาร์กันอยุ่น่ะครับ  ทำให้ MCB อาจจะต้องรับไฟถึง 100 A  แต่บัสบาร์ของ วงจรที่ผ่านตัวกันดูด กับไม่ผ่านกันดูด อาจจะรับไฟไม่ถึง 100 A น่ะครับ ไม่รู้ว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่าน่ะครับ

   5) MCB ตัว Main บน จะต้องต่อด้วย สายถึง 3 เส้น  ทำได้ลำบากครับต้องต่อออกมาแล้วมาแยกแคล้มป์เข้าสายสามเส้นด้วยตัวแคล้มป์ที่เหมาะสมต่างหากครับ ห้ามต่อโดยการพันๆ แล้วบิดด้วยคีม พันเทปสายไฟนะครับ

     ก็แสดงว่าทำได้ แต่ว่าลำบากหน่อยนึง  เดี๊ยวลองคุยกับช่างดูน่ะครับ

   6)  การเลือกขนาด หรือ Spec ของ MCB และ RCDs แต่ละตัว เหมาะสมหรือเปล่าครับ  ตอบไม่ได้ครับ เพราะไม่เห็นโหลดในแต่ละวงจรครับ

      อันนี้ก้สงสัยต้องส่งแบบวงจรให้ดูครับ เดี๊ยว ถ่ายรูปส่งให้ดีกว่าครับ เผื่อมีคนช่วยดู
 
  7) อันนี้น่าจะข้อแรกมากกว่า คือ แนะนำว่า MCB 1P 63A ตัวข้างบนไม่ต้องใช้ครับ เปลืองโดยใช่เหตุครับ ให้ต่อตรงจาก main 100A มาที่ MCB 2P63A ตู้ล่างเลยครับโดยใช้สาย 35sq.mm. ครับ

 
      ถ้าเป็นแบบนี้ ตู้สองตู้ก้จะเป็นอิสระต่อกัน  ที่ตั้งใจคือ อยากให้ที่ตู้บน ควบคุมตู้ล่างได้ด้วยน่ะครับ เช่น เวลาที่ต้องการปิดไฟทั้งหลัง จะได้ปิดที่เดียวน่ะครับ  แต่ก็รู้สึกว่ามันจะเกินความจำเป็นไปเหมือนกันเนอะ


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 25 มิ.ย. 50 12:13:42 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

สงสัยอีกรอบครับ ถ้าเราลาก Ground กับ นิวตรอน มารวมกันที่ตู้ล่าง แล้วถึงต่อ นิวตรอน เข้าที่ MCB ตัวแรกของชั้นล่างแบบนี้ จะเกิดอะไรขึ้นครับ

 
 


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 25 มิ.ย. 50 12:21:43 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

ผมอยากได้รูปวงจรตาม catalog ABB ในความเห็นที่1 หน่อยครับ

ขยายรูปแล้วก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ที่บ้านกำลังจะติดตั้งและคิดว่าจะใช้

ของ ABB ครับอยากได้มีแบบกันดูดบางวงจรด้วย

ท่านผู้ใดพอมีหรือทราบที่ load ช่วยบอกด้วยครับ


จากคุณ : mmm (ชื่อนี้ไม่ชอบเลย) - [ 25 มิ.ย. 50 13:38:50 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

คุณ pinhead (pinhead2000) ครับพอดี อ่านกระทู้เก่า  เรื่อง แยกเมนไฟฟ้าของแต่ละห้องเลย ดีไหมครับ   ที่ตอบไว้ว่า  ELBC ของ ABB  ราคาคนละเรื่องเลยนะครับ Square-Dตัวละ 1300บาท แต่ ABB ราคาไม่ถึง800 บาทเองครับ  อยากทราบว่า เป็น รุ่นไหนเหรอครับ พอดีผมโทรไปถามร้านแถวคลองถม ราคาประมาณ 1,760 บาทน่ะครับ เป็น RCBOs รหัส  DS271, 1Pole,10 kA ,  ความไว  30mA, 25 A

    ลืมถามไปหน่อยว่า ELCB ที่ว่า มันคือตัวเดียวกับ RCBOs หรือเปล่าครับ


     คุณ mmm ครับ ผมรอ mail จากทาง  ABB อยู่น่ะครับ เห็นบอกว่าจะส่ง แคตาล๊อค นี้มาให้ด้วย ถ้าได้แล้วจะนำมา Post ต่อให้นะครับ


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 25 มิ.ย. 50 17:07:55 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

ถามที่ร้าน รุ่นไม่รู้เเต่ที่ร้านบอกว่า มีรุ่นเดียวที่ ABB นําเข้ามาขาย  ราคาตั้ง 2000 บาท ลด 30% เหลือ 1400 บาท/ไม่รวมvat ( จริงๆส่วนลดน่าจะมากกว่านี้ พอดีเถ้าเเก่ร้านไม่อยุ่ไปรับลูกสาว)

จากคุณ : pinhead (pinhead2000) - [ 25 มิ.ย. 50 17:48:59 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

ตอบ คุณ phugp  แผงไฟฟ้าของ ABB แบบ 1 เฟส นั้น ใช้ราง Din Rail ในการยึดเบรกเกอร์เท่านั้น การเชื่อมต่อทางไฟฟ้านั้นใช้ชุดบัสบาร์ของเขาเอง หรือ ทำสายไฟลิงค์ต่อๆ กันไปก็ได้  ราคาตู้หนักไปทางตัวตู้เองมากกว่าส่วนอื่นๆที่ประกอบในตู้

       1. วงจรนี้ยังไม่สมบูรณ์ ครับ  สายไลน์และนิวทรอลนั้นหายไปบ้างส่วน ไม่ทราบว่าที่หายไปเพราะตั้งใจละไว้หรือไม่
       2. การต่อกราวน์ถูกต้อง แต่นิวทรอลนั้นผิดครับ
       3. ขนาดบัสบาร์ กับ เบรกเกอร์ นั้นต้องสัมพันธ์กันครับ เบรกเกอร์ควรมีขนาดน้อยกว่าพิกัดของตัวนำครับ ในที่นี้รวมทั้งสายไฟและบัสบาร์
       4. ถ้าต่อตามรูปที่ให้มานั้นก็ใช่ครับ   แต่ทำไมไม่นำ เบรกเกอร์ที่จะจ่ายตู้ด้านล่างไปรวมกับกลุ่มวงจรที่ไม่ผ่านกันดูดล่ะครับ จะได้มีแค่บัสบาร์เชื่อง 1 สายไฟไปวงจรกันดูด 1
       5. การเลือกขนาดของเบรกเกอร์และอุปกรณ์กันดูดนั้น ต้องเหมาะสมกับขนาดสายไฟและบัสบาร์ครับ  ในที่นี้ไม่มีขนาดสายไฟคงบอกว่าเหมาะสมนั้นยังยากครับแม้ว่าเบรกเกอร์ตัวหลังตัวเมนจะมีขนาดเล็กลงกว่าตัวเมน


จากคุณ : arm_cc - [ 25 มิ.ย. 50 21:45:18 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

ถามคุณ arm_cc ครับ

 1) เหลือตรงไหนบ้างเหรอครับ ที่ไลน์และนิวทรอลหายไปน่ะครับ ไม่ได้ตั้งใจละไว้ครับ

 2) นิวทรอลผิดยังไงเหรอครับ

  3) เรื่องบัสบาร์ อันนี้ Sale ของทาง ABB แนะนำมาแบบนี้น่ะครับ ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อดีน่ะ ความคิดผมที่เข้าใจคือว่า ตัว MCB ตัวใหญ่ 100 A ก็จริง แต่ว่า เราแบ่งออกเป็น 2 วงจร คือที่ผ่านตัวกันดูด และไม่ผ่านกันดูด ทำให้ไม่น่าที่จะมีทางที่ บัสบาร์จะรับไฟเกิน 63 A น่ะครับ ถ้าเกิดการช๊อตขึ้นที่วงจรย่อยวงจรใควงจรหนึ่ง ตัว MCB ย่อยคงจะตัดก่อน ทำให้ไม่มีทางที่ บัสบาร์จะรับไฟเกิน 63 A น่ะครับ ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่า
       ถ้าไมแน่ใจจริงๆ ก็คงต้องใช้วิธีเดินสายเองลิ้งไปเรื่อยๆน่าจะแน่นอนกว่าหรือเปล่าครับ

   4) แต่ทำไมไม่นำ เบรกเกอร์ที่จะจ่ายตู้ด้านล่างไปรวมกับกลุ่มวงจรที่ไม่ผ่านกันดูดล่ะครับ   อันนี้ผมลากสายผิดเองครับ ดูตามรุปใหม่ น่าจะถูกต้องกว่าครับ

   5) ตามรูปใหม่จะใส่ขนาด MCB ย่อยแต่ละตัวแล้วครับ แล้วด้านล่างของวงจรย่อยแต่ละวงจร จะเป็นขนาดสายที่เล็กที่สุดของแต่ละวงจรครับ เห็นแบบนี้แล้วพอจะตอบได้หรือเปล่าครับว่า เลือกขนาดเหมาะสมหรือเปล่า


[คลิกเพื่อชมภาพขนาดจริง]
 
 


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 25 มิ.ย. 50 22:48:47 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

อันนี้เป็นข้อมูลที่ทาง ABB ส่งมาให้ครับ

 
 


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 25 มิ.ย. 50 23:08:12 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

ขอบคุณมากครับ คุณ PPP (phugp)

จากคุณ : mmm (ชื่อนี้ไม่ชอบเลย) - [ 26 มิ.ย. 50 14:37:50 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

อีกนิดครับ ถ้าต่อตาม คห.ที่ 1( ในcatalog)

มันต้องใช้ busbar 2 ชุด- นิวตรอล 3 ชุด

เข้าใจว่า busbar เนี่ยใช้ตัดเอาได้จากที่ให้มากับตู้ c-unit

แต่ นิวตรอล 3 ชุด เนี่ยในตู้ไม่รู้ว่าให้มากี่ชุด

จะหาเพิ่มได้หรือไม่


จากคุณ : mmm (ชื่อนี้ไม่ชอบเลย) - [ 26 มิ.ย. 50 14:43:48 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 15

เท่าที่ถามมาก็คือ busbar คงต้องตัดน่ะครับ  ส่วน นิวตรอล คนขายบอกว่า มันถอดได้ แล้วก็หาซื้อเพิ่มได้ที่ตามร้านขายอุปกรณ์ ไฟฟ้าน่ะครับ ก็หมายความว่า มันจะขยับได้ แล้ว ก้เพิ่มได้น่ะครับ

  ตกลง Sale เค้าไม่ได้ส่ง cotalog มาให้น่ะครับ ลองโทรหาเซล ขอให้เค้าสแกนให้ดีหรือเปล่าครับ ผมมีแต่ที่ถ่ายด้วยกล้องน่ะ หรือว่าจะเอาจากทางผม ที่ถ่ายไว้ โดยไม่ย่อไฟล์ อาจจะชัดขึ้นน่ะครับ ถ้าจะให้ส่ง หรือเอาเบอร์ ABB  ก็ทิ้งเมล์ไว้ให้ผมส่งกลับนะครับ


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 26 มิ.ย. 50 16:29:54 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 16

ขอบคุณอีกครั้งครับ คุณ PPP (phugp)

เดี๋ยวเย็นนี้ผมลองเดิน homepro แล้วขอเค้าแกะในกล่อง c-unit ดูก็ได้ครับ

ถ้าไม้ได้ยังงัยผมจะแจ้งแล้วกันครับ


จากคุณ : mmm (ชื่อนี้ไม่ชอบเลย) - [ 26 มิ.ย. 50 16:32:20 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 17

ครับ ถ้าไม่ได้ยังไงก็บอกก็แล้วกันครับ วันก่อนผมก็ให้พนักงานขายที่ Home Pro ที่รังสิต รื้อกล่องให้ดูเลยน่ะครับ แล้วก็ถามเหมือนที่ คุณสามเอ็ม ถามผมเลยน่ะครับ รับรองว่า เพิ่มได้ ขยับได้ ตัดได้แน่นอน

  ว่าแต่ คุณสามเอ็ม ออกแบบวงจรหรือยังครับ บ้านอยุ่แถวไหนครับ ใกล้จะต้องติดตั้งหรือยังครับ


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 26 มิ.ย. 50 17:03:17 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 18

ตอบเพิ่มครับ

พัดลมดูดอากาศ สองตัวน่ะครับ คงกินไฟไม่มาก แต่แยกไว้ กรณีซ่อมจะได้ไม่กระทบกับวงจรอื่นๆน่ะครับ

...อาจใช้วงจรเดียวกับเต้ารับ แล้วเดินเต้ารับไว้ใกล้ๆ ตัวพัดลมครับ ที่ตัวพัดลมมีสวิทช์ปิดเปิดอยู่แล้ว ถ้าต้องการซ่อมก็แค่ถอดปลั๊กออกครับ ไม่ต้องเดินมาปิดที่ตู้ควบคุมให้ยุ่งยาก แล้วก็ปลอดภัยกว่าในกรณีที่ปิดเบรคเกอร์เพื่อซ่อมแซม แล้วเกิดมีคนไม่รู้ไปเปิดเบรคเกอร์

ตู้เย็นต้องการแยกไว้ เผื่อไปต่างจังหวัด จะได้เปิดไว้ได้ครับ spot light มีสามดวงน่ะครับ

...อันนี้ก็แล้วแต่ครับ

ถามต่อเรื่อง บัสบาร์นะครับ พอดีทาง ABB แจ้งว่า บัสบาร์ที่มีทนได้แค่ 63 A น่ะครับ ถ้าไฟ 100 A ต้องต่อแยกเป็นบางวงจร ซึ่งผมกำลังรอ Mail จาก ABB อยู่น่ะครับ  แต่ที่เข้าใจเอาเองตอนนี้ก็คือ ตอนนี้ผมต่อ วงจรออกเป็น สอง Loop ใหญ่ๆ ก็คือ ที่ผ่านตัวกันดูด กับไม่ผ่านกันดูด ซึ่งก็แยกบัสบาร์กันอยุ่น่ะครับ  ทำให้ MCB อาจจะต้องรับไฟถึง 100 A  แต่บัสบาร์ของ วงจรที่ผ่านตัวกันดูด กับไม่ผ่านกันดูด อาจจะรับไฟไม่ถึง 100 A น่ะครับ ไม่รู้ว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่าน่ะครับ

ผิดหลักการความปลอดภัยครับ อย่างที่คุณ arm_cc ตอบไว้ครับ "...เบรกเกอร์ควรมีขนาดน้อยกว่าพิกัดของตัวนำครับ ในที่นี้รวมทั้งสายไฟและบัสบาร์..." หรือในทางกลับกัน สายไฟและบัสบาร์ควรมีขนาดมากกว่าพิกัดของเบรคเกอร์ครับ

เพิ่มเติมครับ

รูปในคห.1 นิวทรอลที่เข้า MCB ตัวล่างให้ต่อจากขาออกของ MCB ตัวบนครับ การต่ออย่างในคห.6 ไม่แนะนำให้ทำครับ

RCD ตัวล่างอย่าลืมสาย N นะครับ


จากคุณ : pa_ul - [ 26 มิ.ย. 50 18:05:59 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 19

เรื่องบัสบาร์ ที่ทนได้ 63 A แบบนี้จะแก้ปัญหายังไงได้บางครับ ที่คิดออกก็คือ คงต้องใช้สายเบอร์ 50  ต่อพ่วงไปเรื่อยๆเหรอครับ เพราะว่าจากตารางที่คุณ pinhead (pinhead2000) ส่งให้http://www.nectec.or.th/courseware/electrical/wire/0012.html
สายเบอร์ที่เล็กที่สุดที่ทนไฟ 100 A ได้ก็คือเบอร์ 50 แต่ปัญหาคือถ้าต่อพ่วงกันไปเรื่อยๆ แสดงว่า MCB ย่อยแต่ละลูกต้องต่อสายเข้าถึงสองเส้น ซึ่งไม่น่าที่จะทำได้แน่ๆ เพราะคิดว่า สายเบอร์ 50 สองเส้นไม่น่าจะยัดลงไปในรูต่อได้น่ะครับ

   ทางแก้อีกทางก้คงต้องลดขนาดของ MCB ตัวแรกลงมาใช่หรือเปล่าครับ ซึ่งก็คือให้เหลือแค่ 63 A  หรือถ้าเป้น 80 A นี่พอจะไหวหรือเปล่าครับ

   การต่อนิวตรอล แก้แล้ว ใช่แบบนี้หรือเปล่าครับ มีตรงไหน ที่ต้องแก้ไขอีกหรือเปล่าครับ วงจรนี้เพิ่มขนาดของลุกย่อย และขนาดสายไฟลงไปด้วยแล้วครับ



จากคุณ :    - [ 24 มิ.ย. 50 23:10:55 ]


[คลิกเพื่อชมภาพขนาดจริง]
 
 


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 26 มิ.ย. 50 19:04:42 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 20

**   **  ปัญหาของเรื่องนี้ มันมีอยู่ว่า  ใช้แผงไฟฟ้า 63A 2 ชุด แต่ต้องการใช้เบรกเกอร์เมนขนาด 100A ซึ่งแน่นอนอุปกรณ์ประกอบเช่น บัสบาร์ต่างๆ ในแผงไฟฟ้า 63A ยังไงก็ไม่มีทางทำให้ตามกฏการติดตั้งทางไฟฟ้า   แต่ทำให้จ่ายไฟฟ้าได้  !!!

      เรื่องการต่อสายไฟจากเมนเบรกเกอร์นั้นต้องให้อย่างน้อย 35 mm2. ตามขนาดสายประธานที่เดินจากมิเตอร์ไฟฟ้ามาที่ตู้     ช่างไฟทั่วไปแก้เรื่องนี้ไม่ยากเพราะงานต่อสายไฟเป็นงานปกติที่ทำประจำอยู่แล้วแต่กรณีนี้ต้องคิดหน่อยเพื่อให้เป็นไปตามกฎการเดินสายไฟ   แต่ทำให้จ่ายไฟฟ้าได้นั้นมันง่ายนิดเดียว  !!!

     เบรกเกอร์ 100A ตัวเล็กอย่าง MCB นั้นไม่สามารถยัดสายไฟ 35 mm2. เข้าไปได้ 3 เส้นแน่ๆ ครับ  เต็มที่คงได้แค่ 50 mm2. 1 เส้น หรือ 35 mm2. 2 เส้น ก็แน่รูไปหมดแล้ว แก้ได้โดยใช้สาย 35  mm2. แล้วทำการต่อแยกสายด้วยวิธีการที่ถูกต้องครับ ส่วนตัวผมแนะนำให้ใช้วิธีแบบบีบอัดกับ Sleeve ต่อสาย มากกว่าวิธีขันอัด split-bolt ตามที่คุณ pa_ul แนะนำ  หรือทำเป็นบัสเล็กออกมาแล้วเจาะรูเพื่อใช้กับหางปลาได้

     แผ่นบัสบาร์ 100A หรือ เทอร์มินัลของนิวทรอลและกราวน์นั้นสำหรับแผงไฟฟ้า ABB มีขายแยกต่างหากครับ   เผอิญคุณ phugp ไม่มีแคตตาล็อกเท่านั้น   ขนาดเบรกเกอร์ 100A รุ่น S272 ก็มีในแคตตาล็อกครับแต่มีขายหรือเปล่าไม่ทราบถ้าหาได้ก็ดีกว่ารุ่น S292  เพราะแผงไฟ ABB ไม่เป็นนิยมใช้กันเท่าไร

แก้ไขเมื่อ 26 มิ.ย. 50 20:55:33

 
 


จากคุณ : arm_cc - [ 26 มิ.ย. 50 20:53:47 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 21

ขอบคุณ คุณarm_cc  มากครับ ใช้โปรแกรมอะไรเขียนวงจรเหรอครับ เห็นแล้วเทียบกับของผมอายมากๆ ครับ

    ตอนนี้ก็กังวลอย่างที่คุณ arm_cc  บอกเหมือนกันน่ะครับว่า ช่างไฟจะต่อแค่ให้จ่ายไฟได้น่ะครับ ช่างไฟเป็นช่างของ บ. รับเหมาน่ะครับ แต่ดูจะออกแนว แค่ให้จ่ายไฟได้น่ะ เลยต้องบอกว่าเดี๊ยวจะหาตู้เอง น่ะครับ ก็เลยเป็นที่มาหัวข้อนี้น่ะครับ

      ตามที่บอกมาน่ะครับ ก็คงเหลือการแก้ปัญหา 2 อย่างก็คือ

      1) หาบัสบาร์ 100 A ของ ABB มาให้ได้ เรื่องนี้งงมาก เพราะว่าเซลของทาง ABB เป็นคนบอกเองเลยว่า ไม่มีน่ะครับ ผมเอง ก็ ไม่มี แคตตาล๊อคด้วย เคยไปร้านไฟฟ้าแถวบ้าน ขอเค้า เค้ายังไม่ให้เลย เซ็งมาก ไปที่โฮมโปร แคตาล๊อคที่ให้ก็มีรายละเอียดนิดเดียว หาใน Internet ก็มีแต่ไม่เหมือนที่ตามร้านค้ามีเลยน่ะครับ  เดี๊ยวลองโทรถามร้านทางคลองถมดูน่ะครับว่ามีขายหรือเปล่า ถ้าไม่มี จะรบกวนถามที่ซื้ออีกรอบนะครับ

      2) เรื่องการใส่สายสามเส้น หรือสองเส้นใหญ่ๆลงไปใน MCB ให้ได้ เรื่องนี้ ก็มีทางออกสองทางตามที่คุณ arm__cc บอกมาก็คือ

      - ใช้วิธีแบบบีบอัดกับ Sleeve ต่อสาย   เจ้าตัว sleeve ต่อสายนี่ หาได้ตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั่วๆไปได้เลยหรือเปล่าครับ  เดี๊ยวพรุ่งนี้ลองไปหาดูหน่อย
      - ทำเป็นบัสเล็กออกมาแล้วเจาะรูเพื่อใช้กับหางปลา  ข้อนี้ที่จริงต้องเป็นบัสเหล็ก หรือเปล่าครับ  อันนี้พอจินตนาการออก แต่หลังจากเจาะรู แล้วยึดกับหางปลาดื้อๆ ด้านล่างของตัว MCB เลยเหรอครับ แล้วต้องมีตัวครอบอะไรกันบ้างหรือเปล่าครับ หรือว่า เปลือยกันดื้อเลยน่ะครับ


      เรื่องไฟฟ้าในบ้าน เป้นเรื่องใกล้ตัว ดูเหมือนว่าต่อก็ติด ไม่คิดมาก่อนเลยว่า รายละเอียดตามหลักวิชาการจะเยอะมาก ช่างทั่วๆไปนี่ หาคนที่มีความรู้ยากมากๆเลยครับ  นั่นเองที่ไฟใหม้กันบ่อยๆ ถ้าเราจะหา Consult ที่รู้จริงเรื่องพวกนี้ จะติดต่อได้ที่ไหน ใครพอบอกได้บ้างครับ  หาคนรู้จริงๆเก่งๆแบบคุณ arm_cc ยากจัง


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 26 มิ.ย. 50 22:07:06 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 22

***     ผมมีข้อสงสัยนะครับ ถ้ายังไงช่วยถามทาง ABB ให้ด้วยว่า แผงไฟ 1 เฟส 63A นี่ขนาด Nuetral Busbarและ Ground Busbar นี่กี่แอมป์ครับ  เพราะโดยทั่วไปขนาด Nuetral Busbar จะเท่ากับขนาดแผงไฟคือ 63A ส่วน Ground Busbar จะเท่ากับของขนาดแผงไฟนั้นๆ ด้วยครับครับ

งานนี้ต้องมีการ modify กันนิดหน่อยเพื่อให้เป็นไปตามกฎการติดตั้ง เพราะเราก็ modify ใช้เบรกเกอร์ 80A หรือ 100A เป็นตัวตั้งอยู่แล้ว

.........วงจรด้านล่างนี้เป็น วงจรแนะนำของผมครับ แต่เนื่องจากทางคุณ phugp ไม่ได้แจกแจงรายล่ะเอียดขนาดของโหลดบ้างตัวเช่น ตู้เย็น Heater เตาอบ และ ปั๊มน้ำ   ดังนั้นอาจผิดพลาดไปบางครับ.............

      "กราวน์บาร์ในแผงไฟชั้นบนนั้นให้ทาง Supplier หรือ ช่างไฟหาขนาด 100A มาใส่แทนครับเพราะนี้เป็นระบบไฟฟ้า 1 เฟส แต่เนื่องจากใช้ไฟค่อนข้างเยอะและใช้อุปกรณ์ประกอบเสร็จส่วนใหญ่   ตัวกราวน์บาร์นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ของ ABB หรอกครับใช้ยี้ห้ออื่นๆ ก็ได้  ส่วนนิวทรอลบาร์นั้นขอให้เป็น 63A หมดก็พอครับ"  

      วงจรไฟแสงสว่าง ผมแนะนำให้ใช้สายไฟ 2.5 mm2. และเบรกเกอร์ 15A (16A)
      วงจรเต้ารับต่างๆ ผมแนะนำให้ใช้สายไฟ 4.0 mm2. เบรกเกอร์ 20A ถ้าต้องการประหยัด ให้ใช้สายไฟ 2.5 mm2. เบรกเกอร์ 15A สายดิน 1.5 mm2.
      แอร์ 13000-18000 BTU ใช้สายไฟ 2.5 mm2. เบรกเกอร์ 15A ก็พอครับ  สายดิน 1.5 mm2.
      แอร์ 24000 BTU ใช้สายไฟ 4.0 mm2. เบรกเกอร์ 20A สายดิน 2.5 mm2.

      สายไฟจากการไฟฟ้ามาแผงเมนสวิตซ์ชั้นบนนั้นใช้ 35 mm2.  สายดินจากกราวน์บาร์ใช้สายขนาด 10 mm2. และต่อกับกราวน์รอดด้วยวิธี Thermo welding
      สายไฟจากเบรกเกอร์ 100A ถ้าจะให้ดีควรเป็นสายไฟ 35 mm2. ครับ ผมว่าน่าจะยัดลงเทอร์มินัลมันได้ (ถ้าจัดลงไม่ได้จริงก็ 25 mm2. ก็ได้ครับเพราะเบรกเกอร์ 63A ที่รับช่วงต่อนั้นก็ยังป้องกันสายไฟในกรณีโหลดเกินได้)   สายดินจากแผงไฟเมนชั้นบนไปแผงไฟย่อยชั้นล่างใช้สาย 6 mm2.


[คลิกเพื่อชมภาพขนาดจริง]
 
 


จากคุณ : arm_cc - [ 27 มิ.ย. 50 00:42:59 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 23

ขอบคุณคุณ arm_cc ครับ ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเรื่อง sleeve ผมผิดเองครับ ที่ไปใช้คำว่า "แคล้มป์" ซึ่งชวนให้นึกถึง split bolt อย่างที่ว่ามา ผมแค่ต้องการจะเน้นตรงที่ว่า "...ห้ามต่อโดยการพันๆ แล้วบิดด้วยคีม พันเทปสายไฟ..." ครับ

ว่าแต่ว่าช่างไฟฟ้าตามบ้านทั่วๆไป ไม่รู้ว่าจะรู้จัก sleeve ต่อสายหรือเปล่า หรือถ้ารู้ก็อาจจะไม่มีเครื่องมือนะครับ มันไม่ได้ใช้บ่อยๆ ครับ คงต้องขอยืมจากคุณ arm_cc ซะหละมั้ง

แซวเล่นๆ ครับ อย่าถือสานะครับ

ผมไม่เคยใช้ตู้ ABB แต่กำลังนึกว่าถ้าหาบัสบาร์ขนาด 100A ไม่ได้ ไม่รู้ว่ามันมีพื้นที่พอที่จะสามารถจะเอาบัสบาร์ 63A อีกท่อนมาเชื่อมประกบกับบัสบาร์เดิมได้มั้ยครับ แค่นึกนะครับ


จากคุณ : pa_ul - [ 27 มิ.ย. 50 00:54:08 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 24

คุณ PPP (phugp) ครับ ของผมเป็นโครงการหมู่บ้าน...(แถวพระราม 5) ครับ

โครงการเดิมให้มาแค่ของ MEM (ไม่รู้จักมาก่อน) และให้ C-unit แค่ 6 ช่อง

(ไม่รวม main mcb) ผมเลยต้องการซื้อไปเปลี่ยน ออกแบบไว้ต้องใช้

ลูก เซอร์กิต ประมาณ 10 ลูกครับ พวกที่ไม้ต้องการกันดูดประมาณ 4 ตัว

นอกนั้นอยากได้กันดูด

อีกอย่างที่อยากขอคำแนะนำ(จากทุกๆท่านเลยครับ) ว่าที่ไหมขายอุปกรณ์

ของ ABB ถูกๆบ้างครับ ตามร้านแถวย่าน พระราม 5 - บางแค ไม่มีเลย

ต้องสั่งทั้งนั้น ที่ผมดูมาก็มีแต่ใน homepro ไม่ทราบว่าถ้าซื้อในร้านกับ

ในห้างเนี่ย ต่างกันไหมครับ(ลองบวกราคาที่ต้องใช้ของ ABB ใน homepro

ได้ประมาณ5000+- ถ้าร้านย่อยถูกกว่าไม่มากก็อาจเอาใน homepro ก็ได้

กลัวเปลืองค่าน้ำมันวิ่งไปชื้อไกลครับ)ใครมีร้านแนะนำหน่อยครับ จะบนนี้

หรือ mail_to_ment@yahoo.com ยังงัยก็ได้ครับ ชอบกระทู้แบบนี้มากเลย

ครับ ได้แลกเปลี่ยนความรู้+ประสบการณ์ มากเลยครับ


จากคุณ : mmm (ชื่อนี้ไม่ชอบเลย) - [ 27 มิ.ย. 50 12:17:15 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 25

พอดีผมเคยได้รับ E-mail จาก ABB ครับ เป็นวงจรแบบชัดๆ แล้วก็มี manual ด้วยเป็น pdf แต่ไม่รู้ต้องโฟสยังไงครับ


[คลิกเพื่อชมภาพขนาดจริง]
 
 


จากคุณ : yo_x - [ 27 มิ.ย. 50 13:56:34 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 26

คุณ arm_cc  ครับ เห็นวงจรที่วาดให้แล้ว กระจ่างเลยครับ เพิ่ม MCB มาอีกแค่ตัวเดียว ตอบคำถามเรื่องของ Bus bar ที่ทนกระแสได้ 63 A  ได้โดยไม่ยุ่งยากเลยน่ะครับ ขอบคุณมากๆๆๆๆ จริงๆครับ

   วงจรไฟแสงสว่าง ผมแนะนำให้ใช้สายไฟ 2.5 mm2. และเบรกเกอร์ 15A (16A)     อันนี้สาย main ย่อยที่ตกลงกันไว้ เป็น  2.5  ครับ แต่แยกย่อยเข้าดวงโคมเป็น 1.5 ผมเลยขียนสายไว้ว่าเป็น 1.5 น่ะครับ เพื่อที่จะเอา ตัว MCB ย่อย รักษาสายไว้ให้ได้น่ะครับ ถ้าเป็นสายแบบนี้พอใช้ได้หรือเปล่าครับ

   ส่วนวงจรเต้ารับ main ย่อยที่ตกลงกันไว้ เป็น  4.0  แต่แยกย่อยเข้าดวงเต้ารับเป็น  2.5 แบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับ

    กราวน์บาร์ในแผงไฟชั้นบนนั้นให้ทาง Supplier หรือ ช่างไฟหาขนาด 100A มาใส่แทน ........ข้อนี้ ตอนเย็นโทรไป ABB แล้วเค้าไม่รับสาย เดี๊ยวจะถามอีกที แล้วก็จะหา ตามที่แนะนำมาครับ

    สายดินจากกราวน์บาร์ใช้สายขนาด 10 mm2. และต่อกับกราวน์รอดด้วยวิธี Thermo welding......ข้อนี้ตกลงกับ รับเหมาไว้ว่า เป็นสาย 16 ครับ ใหญ่ไปหรือเปล่า ส่วนวิธี Thermo welding  นี่ไม่แน่ใจว่า ช่างทำได้หรือเปล่า เดี๊ยวต้องลองคุยกันดูก่อนน่ะ แต่ว่า ผมจะทำบ่อ Ground แล้วให้ปลายแท่ง โผล่พ้นดินมาหน่อยนึง เวลาหยุดจะได้ตรวจสอบได้ วิธีนี้ดีหรือเปล่าครับ


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 27 มิ.ย. 50 21:13:47 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 27

คุณ pa_ul  ครับ วิธีที่บอกว่าให้เอา Bus Bar มาซ้อนกันนี่ ผมก็เคยคิดน่ะ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้หรือเปล่าน่ะครับ เดี๊ยวจะลองดูนะครับ เผื่อซ้อนกันได้จริง ก็ถือว่าใช้ได้ ใช่เปล่าครับ จะลองซ้อนดูน่ะ แต่คงไม่ได้ใช้แล้ว เพราะว่า วงจรคุณ arm_cc แก้ปัญหาเรื่องนี้ไปได้แล้วน่ะครับ

  ส่วนเรื่อง Sleeve ต่อสาย นี่ใครมีภาพบ้างครับ จะได้คุยกับ รับเหมาง่ายขึ้นอีกหน่อยน่ะครับ ถ้าเผื่อต้องใช้จริงๆน่ะ แต่วงจรคุณ arm__cc ก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ไปเกือบหมดแล้วน่ะครับ เพราะว่าไม่เหลือจุดที่ต้องลงสาย 3 เส้นแล้วน่ะครับ เหลือเชื่อจริงๆ ......


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 27 มิ.ย. 50 21:19:08 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 28

คุณ mmm (ชื่อนี้ไม่ชอบเลย) ครับ ร้านที่คลองถมจะถูกว่า ที่ Home Pro หลายบาทเลยครับ  พอดีเบอร์โทรอยุ่ร้านนึง ลองถามราคาดูนะครับ

ร้าน ธนะชาติ  02 622 5454, 02 226 3690

  เอามาลงในนี้ จะได้ค่านายหน้าหรือเปล่านะ   ใครมีเบอร์ร้านอื่นอีกบ้างครับ


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 27 มิ.ย. 50 21:21:40 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 29

เบอร์ ABB ครับ  02-6651443 ถึง 56

จากคุณ : PPP (phugp) - [ 27 มิ.ย. 50 21:24:36 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 30

.......เรื่องของ Sleeve สำหรับแยกสายนั้น ช่างไฟบ้าน ทั่วไปอาจหาไม่ได้ครับ   เป็นเรื่องนึงที่ผมก็คิดเหมือนคุณ pa_ul   หาไม่ได้ก็ใช้ split bolt หรือ clamp ขัดอัดก็ไม่เป็นไรครับเพียงขันอัดให้แน่ๆ ก็ใช้ได้ครับ   แต่พวกที่ขันอัดนี่นานๆ ไปก็จะคลายตัวครับทำให้จุดต่อสายนี้ร้อนครับ (ไฟไหม้หลายครั้งก็มีสาเหตุมาจากการคลายตัวของน๊อตนี่แหล่ะครับ) ดังนั้นต้องขันอัดเข้าไปใหม่อย่างน้อยปีล่ะครั้ง   (พวกน๊อตขันที่ขั้วเบรกเกอร์และเทอร์มินัลต่างๆ ก็ต้องขันอัดซ้ำทุกปีด้วยครับ  อันนี้แนะนำไว้เลยสำหรับดูแลระบบไฟฟ้าด้วยตัวเองได้ ก่อนขันอัดนั้นอย่าลืมปลดเบรกเกอร์ไปต่ำแหน่ง OFF ก่อนนะครับ)  

.......สำหรับ Sleeve สำหรับทำสายแยกแบบตัว Y จะคล้ายๆ sleeve ต่อตรงเพื่อแต่หน้าตัดจะเป็นรูปตัว C เพื่อบีบอัดสาย 2-3 เส้นนะครับ(แบบต่อตรงก็เป็นรูปทรงกระบอก) ชุดบีดอัดก็ต้องใช้ให้เหมาะสมด้วย

.......ถ้าช่างไฟหมดปัญญาจริงๆ ก็ใช้หางปลาแบบหัวกลม 3 ตัว โดยแต่ล่ะตัวนำไปย้ำเข้าสายแต่ละเส้น  แล้วนำหางปลา 3 ชุดนั้นมาซ้อนกันและร้อยด้วยน๊อตตัวผู้และขันอัดตัวเมียเข้าไปให้แน่ๆ ที่สุด แล้วหุ่มด้วยเทปพันสายไฟหนาๆ   แบบนี้ก็ยอมรับได้ครับ   แต่อย่าลืมขันอัดซ้ำทุกปีนะครับ

      สำหรับขนาดสายไฟที่ถามมานั้นไม่มีปัญหาครับตามที่ตกลงกับช่างนั้นได้เลยครับ   แต่สำหรับสายไฟวงจรย่อยที่จ่ายโหลดเฉพาะเพียงจุดเดียวเช่น แอร์ เตาอบ ฯลฯ นั้นให้ใช้ขนาดเดียวตลอดทั้งเส้นจนถึงเต้ารับหรือจุดจ่ายไฟนั้นๆ ครับ

      สำหรับบ่อ Ground นั้น ทำเป็นหลุมเล็กๆ แล้วหาแผ่นกระเบื้องเรียบๆ สี่เหลี่ยม(แบบที่ปูบนทางเดิน)มาวางปิดไว้ให้เสมอกับระดับพื้นจะดีกว่าครับ อย่าให้ตัว Rod โผ่ออกมาเลยครับเดี๋ยวเดินสะดุดล้ม    อยากตรวจดูจุดต่อก็แค่เปิดแผ่นกระเบื้องดูก็พอ ถ้านึกไม่ออกก็ทำคล้ายๆ ฝาคอนกรีตเล็กๆ ที่ปิดบ่อส้วมนั้นแหล่ะ


จากคุณ : arm_cc - [ 28 มิ.ย. 50 00:53:52 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 31

สำหรับบ่อ Ground นั้น  ที่คิดไว้ก็คือ เอาตัวบ่อพักท่อระบายน้ำนั้นแหละครับ ทำน่ะ ให้มีฝาปิดไว้ ให้ปลายแท่ง โผล่จากดินขึ้นมานิดนึง  พอเปิดฝาเช็คดูได้น่ะว่า หลุดหรือเปล่า แบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับ หรือว่าจริงๆ มันควรจะจมดิน

  แล้วความลึก Ground rod นี่มันลึกเท่าไหร่กันแน่ครับ 2.4 m  หรือว่า 1.8 m เหรอครับ  ถ้า 2.4 m นี่ต้องต่อกันเอาเหรอครับ หรือว่ามีขายเลยครับ

   ส่วนวิธีการเชื่อมสาย กับแท่ง Ground ด้วยวิธี Thermo welding  นี่ช่างทั่วๆไปทำได้หรือเปล่าครับ อุปกร์ หายากหรือเปล่า


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 28 มิ.ย. 50 13:01:54 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 32

ขอบคุณ คุณ PPP (phugp) มากๆครับ

ผมจะลองโทรไปเช็คราคาดู

แต่ถ้าท่านื่นๆมีเบอร์ร้านอื่นที่ ขายABB ถูกๆ ก็บอกบ้างนะครับ

ขอบคุณอีกครั้งครับ


จากคุณ : ชื่อนี้ไม่ชอบเลย - [ 28 มิ.ย. 50 13:50:40 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 33

คุณ ชื่อนี้ไม่ชอบเลย  ครับ แต่ไม่รับรองเรื่อง Service ของเค้านะ เพราะผมเองก็ไม่เคยซื้อน่ะ แต่ผมโทรไปถามเค้าสองครังแล้วน่ะ แล้วสงสัยยจะถามเยอะไปหน่อย  เค้าเลยบอกว่า พี่มาดูที่ร้านเลยดีกว่ามั้ง เช็คหลายรอบแล้ว ไม่ซื้อซักที อึ้งไปนิดๆเหมือนกันน่ะ ห้าๆ

จากคุณ : PPP (phugp) - [ 28 มิ.ย. 50 14:54:39 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 34

แล้วร้านที่ว่านี่ อยู่ตรงไหนเหรอครับ
จะลองโทรเช็คดู ถ้าถูกมากก็จะได้มีแรงกระตุ้นให้เดินหา hehe


จากคุณ : mmm (ชื่อนี้ไม่ชอบเลย) - [ 28 มิ.ย. 50 15:00:31 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 35

บ่อกราวน์นั้นยังไงก็ได้ครับ  ทำไว้แค่สำหรับตรวจดูว่าสายต่อหลักดินยังต่ออยู่กับหลักดินดีอยู่หรือไม่

 
 


จากคุณ : arm_cc - [ 28 มิ.ย. 50 20:19:08 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 36

คุณ 3m ครับ  ร้านนี้อยู่คลองถมน่ะครับ แต่แถวไหนไม่แน่ใจน่ะครับ ผมเองก็ไม่เคยไปน่ะครับ


    คุณ arm_cc ครับ ตกลงตามมาตรฐาน ต้อง 2.4 เมตร นะครับ  งง มาก ที่ช่างบอกว่า 1.8 m น่ะ  เค้าคงทำมาแค่นั้นตลอดมั้ง  เดี๊ยวจะลองคุยกะเค้าดุน่ะครับ


จากคุณ : PPP (phugp) - [ 29 มิ.ย. 50 08:59:51 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 37

สงสัยกระทู้นี้จะยาวไปแล้วครับ แตกเป็นกระทู้เรื่อง มาตรฐานของ Ground Rod กันดีกว่าครับ

จากคุณ : PPP (phugp) - [ 29 มิ.ย. 50 12:15:52 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 38

มาตรฐานของ Ground Rod

ความคิดเห็นนี้ได้แตกไปยังกระทู้ R5558978

 
 


จากคุณ : phugp - [ 29 มิ.ย. 50 12:18:31 ]
 
 



กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

คลิกเพื่อเลือก : โพสไฟล์ประกอบ / วาดภาพประกอบ / โพสคลิปวิดีโอ
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป



Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom